下面是网友给出的S7-200的中断程序和提出的疑问:
主程序:
Network 1
LD     SM0.1
CALL   SBR7
子程序 SBR7:
LD     SM0.0
MOVB   200, SMB34
ATCH   INT1, 10
ENI
中断程序:
Network 1 // 网络标题
LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW300
主程序用SM0.1调用中断的初始化子程序,中断程序采集AIW0的数据并存储到VW300。我的疑虑是既然用SM0.1,说明在首次扫描后就不再调用子程序了,不调用子程序就达不到中断的功能,每200ms会采集一次AIW0吗?
下面是emil128的回帖:
你头一天上班(LD     SM0.1),BOSS把你叫到办公室给你安排个任务(CALL   SBR7)
要求你每个星期五下午(MOVB   200, SMB34),放下手里的活,去一次分公司(ATCH   INT1, 10), 把分公司这周的业绩报表拿回来(MOVW   AIW0, VW300)
 首次扫描时调用了一次子程序,目的是设置中断如何工作。
设定完了,中断程序当然就按照设定的方式开始工作了,直到重新设置该中断。
 所以就算之后BOSS没有再跟你提要求,你仍旧要在每周五把报表拿回来了。
[/URL] [/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=171093&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/3/15 5:52:28
#1楼
这个网友的比喻不错
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2013/3/15 12:40:51
#2楼
麻烦廖老师给讲解一下我不明白的问题。
网络3里的SM0.1=1 时(即在首次扫描周期里)将0送入VW260与VB262,而NOT为求反指令,故使 首次扫描周期里( 即SM0.1=1 时 )由于NOT求反使其输出=0,而不执行PID程序,首次扫描过后, SM0.1=0,执行网络1的JMP指令,直接跳到网络4了,也没执行PID程序。这个PID指令是不是没执行啊?
附件
附件
附件
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/3/17 19:28:47
#3楼
以下是引用足不出户2013/3/15 12:40:51的发言:
发表于:2013/3/17 19:59:34
#4楼
可是这段程序是PID向导自动生成的,既然不执行,那有什么作用呢?
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2013/3/18 19:41:22
#5楼
继续等答案!
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/3/19 9:55:28
#6楼
以下是引用足不出户2013/3/18 19:41:22的发言:
继续等答案!
向导生成的初始化程序是加密的,不用管它内部的代码,能用就行。
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003