您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:433 [上一页] [1] [下一页]
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/3/12 9:03:57
#0楼
     故障现象:三菱FX系列PLC某个输入点外部没有被接通(即使拆开该输入端子上的连接线效果也相同),但该输入点实际已经被接通而且相应输入指示灯常亮。
     故障分析:估计该端子的相邻端子已经被接通,而PLC的输入端子之间存在铁屑,导致了该输入点被接通;或者就是PLC本身的问题,该输入点已经被损坏。
     故障处理:拆开PLC的所有输入端子的连线,发现输入端子排上存在很多铁屑,将端子上的铁屑吹干净,然后恢复接线——发现故障已经被排除!为清除PLC内部可能存在的铁屑,通过在PLC外部吹气、敲击PLC的方法对内部可能存在的铁屑做了处理。因为没发现新的故障,所以就没有对PLC进行大卸八块的清理处理。
     说明:因为本单位电控柜采用整块底板安装而不是采用型架/型材安装,所以在安装电器元件时需要钻孔。但是在进行电控柜安装完毕后,应当采用各种方法使电控柜内PLC上方的线槽里、接触器及其它电气元件上等等地方不得存在铁屑,否则在电控柜运输、安装、运行过程(接触器等动作元件会震动)中铁屑掉入PLC中引起故障。如有条件,在电控柜安装完毕后可以采用压缩空气对电控柜内的铁屑进行清理。在接主电源线时不得在PLC上方对电源线用打磨机打磨或者切割,否则铜屑可能掉入PLC中。另外,在设备投入运行之前,请不要撕掉PLC上的保护纸,以最大可能的避免铁屑掉入PLC。在设备投入运行后,由于PLC散热需要,需要撕除保护纸。
6262
yohikp
文章数:1648
年度积分:50
历史总积分:6262
注册时间:2008/9/15
发站内信
发表于:2013/3/12 9:41:12
#1楼
所以一般装柜的步骤应该是先固定好底板,线槽,导轨,和需要打孔的元件,然后只要把元件往导轨上卡和按照图纸接线就行。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2013/3/12 12:00:26
#2楼
一般有经验的同行是不会犯这种错误的。
自学成才!
21554
hwl123
文章数:5848
年度积分:458
历史总积分:21554
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2013/3/12 12:26:34
#3楼
三菱在这方面比较好,PLC在安装之前空气对流的部位都是用纸遮挡住的,安装完成后将纸撕下即可。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003