您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:1个,阅读:553 [上一页] [1] [下一页]
763
heimao1990
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:763
注册时间:2013/3/11
发站内信
发表于:2013/3/11 15:23:36
#0楼
—|W1.05|__________【PLS2 】
                        |
                        |---|A280.3|------【SET  W1.04】
                                            |
                                            |__【RSET W1.05】
有点抽象,就是W1.05通发脉冲,脉冲发送完w1.05复位,w1.04置位。我想通过W1.04执行其他操作。可是监视时A280.3导通后“【SET W1.04】”前边的线亮了,线路通了但“【SET W1.04】”没反应,置位指令不执行。“|W1.05|”和“【SET W1.05】”始终是亮的,程序卡在这不动了。
[此贴子已经被作者于2013/3/11 15:28:04编辑过]
763
heimao1990
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:763
注册时间:2013/3/11
发站内信
发表于:2013/3/12 13:00:22
#1楼
解决了。。。用的CP1E,实践证明当PLS2前面的触发信号保持高电平时,脉冲发送结束标志A280.3能变成1但是不能触发其他继电器,把PLS2前边的触发信号变成上升沿触发,置位指令写在下一条就OK了。至于什么原理就不知道了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002