问一个三菱FX1n保持型寄存器问题,其中D128~D255为EEPROM保持,D256~D7999为电容保持,两者保持有何不同?

谢谢!
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
38162
cvlsam 版主
文章数:12495
年度积分:773
历史总积分:38162
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/3/8 17:19:14
#1楼
前者永久保存,後者在電容電力放完后數據丟失。

Good Luck~
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/3/8 20:06:17
#2楼
如果你连续一个月不通电,EEPROM保持的还在,而电容保持的数就丢失了;这就是区别;