您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:1948 [上一页] [1] [下一页]
964
jinun
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/3/11
发站内信
发表于:2005/4/3 10:33:00
#0楼
要选用哪种
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/4/3 13:33:00
#1楼
用FX2N-48MT的型号;
964
jinun
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/3/11
发站内信
发表于:2005/4/3 13:52:00
#2楼
我想也是,MR是继电器,开关是 .5s  
谢谢。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002