中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: PID时遇到一些问题,请各位大侠帮个忙
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:2019 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

PID时遇到一些问题,请各位大侠帮个忙

分享到
952
mjnwpu
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2004/11/23
发站内信
发表于:2005/4/3 0:27:00
#0楼
在用PID时遇到一些问题,请各位大侠帮个忙。
1。从介绍中看到SFB41必须在循环中断中用,那么其CYCLE参数是否应与中断时间一致?
2。FB41功能和SFB41一样,那它是否也要在循环中断中使用,在OB1中调用是否可以?
3。在中断外采集的数据供中断内的PID程序使用,但数据采集速率很高,在中断的过程中也会采集到新数据,那么,PID用的是中断前的数据还是中断中采到的数据?
谢谢!
984
Yncxm
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2005/2/1
发站内信
发表于:2005/4/4 15:25:00
#1楼
在中断的过程中不可能会采集到新数据/中断的特点
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003