在用PID时遇到一些问题,请各位大侠帮个忙。
1。从介绍中看到SFB41必须在循环中断中用,那么其CYCLE参数是否应与中断时间一致?
2。FB41功能和SFB41一样,那它是否也要在循环中断中使用,在OB1中调用是否可以?
3。在中断外采集的数据供中断内的PID程序使用,但数据采集速率很高,在中断的过程中也会采集到新数据,那么,PID用的是中断前的数据还是中断中采到的数据?
谢谢!
984
Yncxm
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2005/2/1
发站内信
发表于:2005/4/4 15:25:00
#1楼
在中断的过程中不可能会采集到新数据/中断的特点