您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:458 [上一页] [1] [下一页]
1802
zxd---1975
文章数:237
年度积分:56
历史总积分:1802
注册时间:2006/11/21
发站内信
发表于:2013/3/2 8:56:22
#0楼
初学WINCC7.0,画了一个圆,建立了一个二进制变量B,B由按钮按下释放控制,圆背景色由B控制,在建立的IO域中显示B的响应时间是随窗口设定250ms变化的 ,但是圆的颜色变化时间却不对,按下按钮,第一次是立即改变颜色,释放了按钮要约2s才变回原来的颜色,再按按钮,要2s才会改变背景色,再释放按钮也要2s才会改变,改过窗口的刷新时间为有变化时,都没有效果,请熟悉的老师解答下是哪里原因呢?谢谢!
PLC:我不懂 我学习
37056
cvlsam 版主
文章数:12389
年度积分:1408
历史总积分:37056
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/3/2 9:07:38
#1楼
250ms不是时间单位,而是变量处理等级。

优先处理立即变化的量,然后根据设定250ms,1S,2S……依次处理,犹如PLC编程中的优先级……

Good Luck~
1802
zxd---1975
文章数:237
年度积分:56
历史总积分:1802
注册时间:2006/11/21
发站内信
发表于:2013/3/2 10:28:28
#2楼
先谢谢cvlsam老师的解答!变量B的确不是随着按钮的状态立即变化的,在哪里修改变量处理等级啊?找半天没找到?
PLC:我不懂 我学习
11764
gzg_00
文章数:8997
年度积分:53
历史总积分:11764
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/3/2 14:33:58
#3楼
帮你顶一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003