零钱断了

27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/2/27 9:42:28
#0楼
配电室至现场200米,零线断了,我可以直接接在厂房铁柱子上吗?我们是三相四线制,变压曰器中性点接地系统
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/2/27 9:44:59
#1楼
不行,应当按原样恢复。
2873
shiftpw
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:2873
注册时间:2011/6/9
发站内信
发表于:2013/2/27 9:45:20
#2楼
不行,不安全
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
20828
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:263
历史总积分:20828
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/2/27 12:15:39
#3楼
先查找原因,为什么会断零线,然后恢复,不能图省事。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/2/27 12:29:18
#4楼
零钱断了就用整钱啊
表情
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/2/27 14:46:03
#5楼
噢。知道了。
还有三相电度表和零线有关吗?带互感器的那种。
19912
1053370790
文章数:4448
年度积分:622
历史总积分:19912
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/2/27 17:58:54
#6楼
不行。加条零线吧
19912
1053370790
文章数:4448
年度积分:622
历史总积分:19912
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/2/27 17:59:30
#7楼
电表要接零线。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/2/27 18:53:14
#8楼
以下是引用woshigoutou2013/2/27 14:46:03的发言:
噢。知道了。
还有三相电度表和零线有关吗?带互感器的那种。
要接零线的
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/2/27 21:00:53
#9楼
这样做不好
但是可以确认变压器中性点和你想接的铁柱是否是通的,
如果是通的还有的玩!