发表于:2005/4/2 19:49:00
#0楼
配置如下:
电脑:研华工控机98系统 PLC:三菱 GP:GP377L 软件:6.03
我用电脑向GP传程序,开始可以,后来连时,在handshaking..... wait just a moment处等待多时,终于宣告PLS RE-EATABLISH COMMUNICATION通讯失败,而界面上无任何反应。试过REBUILT,FORCE SYSTEM SET等方法均告无效,怀疑是传输线坏了,我借来一根,接上传成功2次,后来出现一个怪问题:
传输开始后,界面切到tranfer ready画面后忽然黑屏,电脑上也出现COMMUNICATION error,此后再怎么传都传不进去。
1.cable1&2 都在N台电脑上,N个界面上交叉试验过,结果通讯均宣告失败。
2.用off-line中的自我测试进行验证,将1&4,2&3,7&8进行短接,发现cable1 NG,cable2 OK.
3.cable2虽然传不进程序,但是可以通过界面连上plc进行监控。
4.电脑仍然可以与PLC等其他外设正常通讯,问过其他人,他们都反应过同样问题,就是用工控电脑或notebook与GP连几次就连不上,而台式机可以。难道GB02传输线的电压损坏了COM口?
敬请八百壮士等大侠给俺分析原因?
---------------------------------------------