您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:0个,阅读:432 [上一页] [1] [下一页]
608
1054062546
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:608
注册时间:2012/12/12
发站内信
发表于:2013/2/25 15:18:37
#0楼

1、产生误差的原因
  差压变送器的准确度及性能对流量计的计量结果影响较大。实际工作中,由于没有按照设计要求进行差压变送器的选型、安装和使用中的维护保养,导致流量计产生计量附加误差的情况是经常发生的。

  (1)差压变送器的准确度等级和量程范围的选择不正确,没有按照GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》要求进行选型,造成“小马拉大车或大马拉小车”现象的出现,导致了计量附加误差。

  (2)差压变送器的零位偏高(或低),造成静、差压值偏大(或小),3051压力变送器,使计算气量比实际气量偏大(或小)。

  (3)差压变送器的三阀组漏气或堵塞。高压阀漏气,将导致计算气量比实际气量偏小;低压阀漏气将导致计算气量比实际气量偏大;平衡阀内漏将导致计算气量比实际气量偏小,微差压变送器。 湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100,传感器,铸铝加热器,加热圈,流体电磁阀


  2、解决措施

  (1)严格按照GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》要求进行选型、安装,智能差压变送器。

  (2)定期对差压变送器进行回零检查,发现有异常或超差情况,应及时进行校准,到期检定。

  (3)定期对差压变送器进行排污验漏检查。

  (4)冬季气温下降,特别是油田伴生气含水量增多,易发生冻堵,需增加排污次数,给差压变送器加装保温设备(如加保温箱和伴热带)。



[此贴子已经被作者于2013/2/25 15:20:45编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002