远传磁翻板液位计,磁性液位传感器能否用在锅炉液位控制,用来代替常规的电极式液位计。有人说磁翻板液位计用的时间长了,浮球会失去磁性,从而锅炉失去保护,我国有这样的强制性标准和要求吗?
25162
dlr
文章数:4472
年度积分:648
历史总积分:25162
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/2/24 20:42:25
#1楼
蒸汽锅炉安全技术监察规程对锅炉的水位仪表的设置是有规定的,但并没有指定水位仪表的具体结构及型号。磁性液位传感器在锅炉水位的控制中是有产品和应用实例的。不管使用什么先进仪表,而玻板水位计是少不了的。
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/2/24 20:51:31
#2楼
没用在热水计量里面过不知道
659
471490804
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2013/2/24
发站内信
发表于:2013/2/24 22:00:20
#3楼
您好,我们是专业生产液位计,加热管仪表的!联系电话:18861058477
1333
全心
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1333
注册时间:2008/4/30
发站内信
发表于:2013/3/3 16:46:04
#4楼
本人经历过  磁翻板液位计浮筒漏水液位计失效 外表很难发现  只有带蒸汽压力 才能找到