您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:1490 [上一页] [1] [下一页]
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/2/22 7:41:02
#0楼

图有网友给出了下面的图,地址为PIW320的AI模块的输出值为10,用I_DI转换为双整数,用DI_R转换为浮点数,转换值为1092616192,他认为转换出错了。
实际上没有出错,是显示格式错了,用右键点击灰色的监控区,将“表达式”改为“自动”就行了。转换以后实际上是浮点数10.0,但是显示的是10。

此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=170589&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1733
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1733
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2013/2/22 8:57:11
#1楼
嗯,这名网友一定没有看过编程手册中附录里的关于西门子REAL在PLC中的存储格式章节……

基本上菜鸟都不会看这个……

Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002