还是上次半夜就报故障的机子康沃变频器,我上次把频率调下来点后,挺了一个 月吧,年前有有这情况了,我说年后再去,结果从年前到年后这10天都是天天四五点左右报故障,上回频率在31.5hz的时候,电流是10.6左右,结果这回去,还是31.5hz但电流现在是12.6左右,很奇怪啊,同样频率,电流怎么越来越高啊!这个地方是农村,我怀疑低压低啊,那人说年前电压低,居民电脑启动不起来,让电工调变压器了,但电压高了,怎么还报故障啊。
我的解决方案就是拿个时控开关定的时间在后半夜停了,早上5点起来,我看看还是这种情况吗!
变频器输入电压低,是不是电流大啊,同样频率的话,但现在电压调高了,结果现在电流比原先更高了!
看了变频器数据,最后一次故障er09, 故障电压241v, 直流母线电压603v, 运行时候电压241v,直流母线590v,
到底差哪呢,深井泵真的电流比高层给水泵大很多吗? 5.5深井泵,变频器也是g5.5kw,深10米
