发表于:2013/2/15 11:09:13
#0楼
各位大大春节好!
最近接了一个变频压缩机单子,情况是使用风冷变频器柜,在户外运行,全年环境温度-6~40.别的都好说,现在卡在了变频器防湿的问题上。因为是风冷变频器,没法做成全密柜子,所以很担心外界湿度过高(如雨天)对变频器的不利影响。
在网上找了些资料,《变频器的除湿防凝露研究》一文给我很大的启发,地址如下:http://bbs.gongkong.com/Details/201207/2012071121512000001-1.shtml
同时结合《高压开关柜的防凝露应用初析》一文,http://www.doc88.com/p-071309652015.html
我初步做了以下改造对策,目的是降低相对湿度,杜绝冷凝,以保护变频器。还请大家帮忙看看可行否,因为从来没做过此类项目,心里没底,所以还是集思广益,征求下各位意见~~PS:变频器在高湿度环境下,是否避免凝露即可正常工作?
1.变频器正常运行:
此时变频柜进风口排风口都打开,由于变频器正常工作发热较大(150KW左右),外界进来的高湿度冷风会自然被加热,然后从柜子顶部的排风口排出。进风被加热后相对湿度自然降低,并迅速排出,故不会产生冷凝。
2.变频器停止运行:
此时需要安装柜内柜外各一温度传感器,配合湿度传感器更佳,柜内安置加热器。通过加热器的开关,确保柜内温度高于柜外环境温度2~4度,同时保证柜内相对湿度低于80%。由于柜内温度与柜外温度相差很小,也不产生凝露。
PS:我有个疑问,在晚上,柜内空气是否会由于温度下降而仍旧析出水来??就比如早上草上的露珠
大家看看是否可行?有没有什么疏忽的地方,谢谢
[此贴子已经被jint于2013/2/19 8:53:44编辑过]