您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1696 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

变频器的节电率

985
陈敬
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2005/3/30
发站内信
发表于:2005/4/1 9:10:00
#0楼
大家好,众所周知变频器有节电的效果,我想请教大家如果把频率调成45Hz,节电率是多少??风机、水泵、搅拌机的效果是一样的吗??有人说把频率调成25Hz的时候,耗电量仅为原来的12%,大家说可信吗??请各位大侠指点!!!表情表情
1016
wscz
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2005/4/1 13:01:00
#1楼
节电的前提是满足负载需求,单纯谈节电无意义。所谓节电率应和其它调节方式相比而言。
1086
long1800
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2004/11/22
发站内信
发表于:2005/4/1 15:39:00
#2楼
P1=(F1/F0)3*P0,所以是原功率的1/8
1947
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1947
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/4/1 17:25:00
#3楼
对于风机,水泵类如long1800所说,但对搅拌机就不是了,他属恒功率负载,轴功率与转速成正比
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/4/2 0:54:00
#4楼
楼上说的对
国人当自强,共同努力,抵制日货。