我有几组加热器,都是单相的,平均分配使用三相电源,准备选用4p的空气开关。现在不知零线线径按三相总和的电流选还是按三相中其中一相的电流选。还有就是空开,是按三相总和的电流选还是按其中一相来选
940
xgf846805772
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2011/7/19
发站内信
发表于:2013/1/22 16:18:35
#1楼
都按照单向的就可以
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/1/22 16:43:11
#2楼
负载对称的话,零线可以小一号。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12710
郭自动
文章数:534
年度积分:420
历史总积分:12710
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2013/1/22 19:28:16
#3楼
加热器功率因数又比较高,就像一般三相电缆搭配降一档即可。空开当然是安三相额定功率的额定电流来选。
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2013/1/22 20:49:21
#4楼
按照负荷最大的一相电流选择。
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2013/1/22 23:16:31
#5楼
我觉得可以不要零线都可以用。。
759
llxyhqc
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2013/1/16
发站内信
发表于:2013/1/23 0:07:34
#6楼
零线按一相电流选即可,空开按一相电流加大一挡选,比如15A就选20A,
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/23 9:33:37
#7楼
楼上几位的主要意见是:
零线按与相线一致选择,开关按三相负荷的线电流选择。
5908
truezhang
文章数:977
年度积分:237
历史总积分:5908
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2013/2/2 17:24:46
#8楼
谢谢各位的帮助
5908
truezhang
文章数:977
年度积分:237
历史总积分:5908
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2013/2/4 10:22:11
#9楼
再问问,如果在单相电路中,零线线径和火线的线径比例是多少