您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:5117 [上一页] [1] [2] [下一页]
621
747569701
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2013/1/17
发站内信
发表于:2013/1/17 22:23:38
#0楼
变频器是30kw的,电机比他要小一档。出现的是一启动就会报加速过电流,重点的是外部运行命令有的情况下,多按几次复位能启动的起来!但起来以后也偶尔会报运行过电流!!  它每次启动时的最大频率是80-90几HZ,加速时间55秒!希望各位师傅多多指教啊!我刚入门!!谢谢!!过载 .过电流水平都已试过了!!
[此贴子已经被jint于2013/1/21 9:25:18编辑过]
924
lili-wang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2013/1/17 23:33:44
#1楼
带的什么负载,是否是负载不均衡?卡阻?用过v/f吗,曲线合适吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/18 7:26:27
#2楼
为什么非要启动频率那么高呢?能不能把启动频率由小到大按照一定的斜率来启动呢?变频器加速时间55s并不算长,对于大惯性的负载启动而言,还是可以再长的。

另外,可以监测一下启动过程变频器电流实际值是多少?来判别是否启动太急了?是否还需要缓冲启动?
我是你的朋友
6192
zhengchang
文章数:1819
年度积分:78
历史总积分:6192
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2013/1/18 8:14:00
#3楼
把你变频器选个大一号的。
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2013/1/18 8:43:57
#4楼
2楼是正解。另外能不能把负载和电机轴脱开。在空载试试。即可判断出是变频器还是负载的问题
621
747569701
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2013/1/17
发站内信
发表于:2013/1/18 8:51:01
#5楼
我在报警后看过报警记录,报警时的输出电流只有20几安!那设备是卷钢丝(防滑链)的,VF曲线1.5次幂和2次幂都试过了!我35HZ,也试过,也跳!
2308
dzhphd
文章数:333
年度积分:56
历史总积分:2308
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2013/1/18 9:38:58
#6楼
我遇到过一台15千瓦的ACS550变频器,50HZ以下不跳闸。超过53HZ运行几分钟就跳闸,显示恒速中过电流,电流显示才20A左右。最后查出原因了,380v电源输入线有根接触不良,处理后再用没有出现过。
1172
snitplty
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1172
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2013/1/18 9:50:53
#7楼
学习探讨,QQ1845957301
621
747569701
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2013/1/17
发站内信
发表于:2013/1/18 10:24:08
#8楼
6楼的!!你说的真的假的!!我用表量过电源三相都是在385-400v,但不稳定的浮动在7  8V  左右
!!
1013
qcw1700
文章数:222
年度积分:65
历史总积分:1013
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2013/1/19 23:03:54
#9楼
必须学会区分是变频器内部问题还是外围引起的才好解决呀。不排除外外围因素的话,对变频器百般猜测也没意思吧