935
506859101
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2013/1/16 20:17:20
#0楼
我们厂有一台VFD-B的变频器7.5KW的,在运行的过程中GFF报警,电机停止运转,按复位之后正常使用,之后又报GFF,我拆T开看了一下IGBT模块没坏,保险也没事,绝缘也没问题,我想问问这是怎么回事?谢谢!
783
alex870225
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:783
注册时间:2013/1/14
发站内信
发表于:2013/1/17 10:12:05
#1楼
电流检测部分很有可能有问题
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/1/17 20:20:31
#2楼
先查下电机电线有没有问题。
1063
qcw1700
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2013/1/20 0:25:38
#3楼
电流互感器坏了。变频器里的