公司准备搬家,现公司有:
50台电脑,每台电脑功耗100瓦
服务器20台,每台功耗估算200瓦
一个冰箱,5台饮水机,一个3匹的空调。
新的办公区有100根日光灯灯管。

但是大厦物业只给配25安的电,说每增加1000瓦要给1万元改造费用。我不太会算这些东西,我觉得物业要趁机捞钱。
谁能指教一下,我现在这些用电器应该配多少安的电。
716
1099989063
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:716
注册时间:2013/1/8
发站内信
发表于:2013/1/11 22:18:13
#1楼
总功率除以220,然后除2.就是总电流估值。贵公司大概要45A电,有富余
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/1/11 23:38:49
#2楼
25A容量就是每相允许负载5.5kW,统计一下总负载只要不超过16.5kW就OK.
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
3866
fadzw123
文章数:899
年度积分:124
历史总积分:3866
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2013/1/12 9:38:37
#3楼
3相平均分配正好
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/1/12 17:10:20
#4楼
可以参考2楼、3楼的意见,并注意负荷的分配;
应当是三相电源吧?
1531
2238759655
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1531
注册时间:2012/11/6
发站内信
发表于:2013/1/12 21:11:26
#5楼
不知道是单相还是三相呢  如果是三相就刚刚好 是单相的话就差的多了  改造费就有的交了
662
belais2000
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2013/1/11
发站内信
发表于:2013/1/12 21:26:16
#6楼
谢楼上各位回答,我应该是物理没学好,什么是三相电都不懂。
刚百度了一下,三相四线制为A、B、C三根火线和一根中线。那么物业给的线是4条的话,就表示这是380伏的电。
总共是3相,每一相都是25安。
1相允许负载用公司P=UI 功率为220×25=5500瓦
3相总共能提供16000瓦的负载。
86210
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:729
历史总积分:86210
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/13 11:55:37
#7楼
25A是肯定不够的;
774
fdinab
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:774
注册时间:2013/1/10
发站内信
发表于:2013/1/13 12:22:59
#8楼
必然不够的  
电力加倍,电热加半
单相千瓦,4.5 安
1198
fartime
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1198
注册时间:2008/8/13
发站内信
发表于:2013/1/13 15:26:13
#9楼
起码要32A