您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:495 [上一页] [1] [下一页]
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/1/10 20:25:50
#0楼
今天帮客户调试一台ABB 软启动器以前没接触过。。55千瓦。外三角。外置旁路接触器。发现无法启动。报一般故障。发现其启动电流一直在150安。电机旋转缓慢,无法启动成功试将启动时间,启动电压调高无果。观察其外接一电流互感器为150比5.经询问得知此机经此互感器为电动机限流。经实验将此机互感器换为250比5的可顺利启动。但手动停机时却报外围故障。后将软启动时间调为零时一切正常。原来此机软停止功能也靠前一互感器检测电流。而该控制柜停止时直接切断供电接触器。互感器检测不到电流。因此就会在手动停机报警。
不走寻常路。
1078
000gaochunlin
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1078
注册时间:2010/7/30
发站内信
发表于:2013/1/10 23:08:04
#1楼
是限流起动方式,换成比150/1的互感器就ok了。说明上有的,是pss的软启吗。因为起动时互感器二次侧电流大于1A了
[此贴子已经被作者于2013/1/10 23:11:50编辑过]
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/1/12 17:59:26
#2楼
以下是引用000gaochunlin2013/1/10 23:08:04的发言:
是限流起动方式,换成比150/1的互感器就ok了。说明上有的,是pss的软启吗。因为起动时互感器二次侧电流大于1A了
[此贴子已经被作者于2013/1/10 23:11:50编辑过]
是的。前辈。PSS系列。我们用的是250:5的互感器才可启动。负载其实很轻。原来要用二次侧为1安的互感器啊。怪不得我一直在疑惑为何采用内三角。55千瓦。竟然还要用到250安的互感器。非常感谢楼上。谢谢。
不走寻常路。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/1/13 21:05:56
#3楼
感谢楼主分享,学习了,因为我们也一直在用ABB软启。
思想决定高度

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003