发表于:2013/1/10 20:25:50
#0楼
今天帮客户调试一台ABB 软启动器以前没接触过。。55千瓦。外三角。外置旁路接触器。发现无法启动。报一般故障。发现其启动电流一直在150安。电机旋转缓慢,无法启动成功试将启动时间,启动电压调高无果。观察其外接一电流互感器为150比5.经询问得知此机经此互感器为电动机限流。经实验将此机互感器换为250比5的可顺利启动。但手动停机时却报外围故障。后将软启动时间调为零时一切正常。原来此机软停止功能也靠前一互感器检测电流。而该控制柜停止时直接切断供电接触器。互感器检测不到电流。因此就会在手动停机报警。
不走寻常路。