您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:526 [上一页] [1] [下一页]
764
yuanyanfei
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2013/1/10 11:45:56
#0楼
要通过PLC 4-20mA量来控制变频器频率输出,要设置哪些参数。现在的设置是
P0700=2
P0701=1
P1000=2
其他的都没设置
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2013/1/10 21:48:44
#1楼
你那几个参数时设的是 走USS,不是4-20毫安,为啥不走USS呢,方便多了
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2013/1/11 7:45:58
#2楼
首先要拨开关,默认的是0-10V的,还有P0756=2,其它默认就是4-20mA的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002