您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:474 [上一页] [1] [下一页]
653
422905939
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2013/1/9
发站内信
发表于:2013/1/9 9:33:26
#0楼
单位的 ,  DZ47型   63A开关  一直  间歇跳闸,《漏电按钮》不跳出来,   本来以为是开关负荷下,  换了一个 100A的漏电开关,  结果 就是第二天早上开关送不上去了,《漏电按钮跳出》    把开关下口线全部拆掉还是跳闸,《应该是100A的开关直接坏了》,现在换成老的63A临时用,       开关跳的时候有点神经质,   晚上跳,《无负荷》  白天有的时候也跳,                 《63A的时候开关漏电按钮不跳出来,    100A的时候用一天,第二天开关直接坏了,漏电按钮跳出来,》
[此贴子已经被作者于2013/1/9 9:36:09编辑过]
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/1/9 11:15:51
#1楼
跳闸时按钮不出来那是过载,跳出来就是负载有漏电了,现在是两者兼有,还把漏电开关折腾坏了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/1/9 11:31:12
#2楼
负载或线路有问题,仔细查查。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2013/1/9 12:37:08
#3楼
负载或线路有问题,仔细查查。
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2013/1/9 18:25:47
#4楼
楼主得大查   不然你得多准备点备品啊
717
13186677871
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:717
注册时间:2013/1/8
发站内信
发表于:2013/1/9 22:06:38
#5楼
得查主线路,或更换漏保。
21136
877476825
文章数:8763
年度积分:1067
历史总积分:21136
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/1/10 20:30:00
#6楼
先查好漏电。再查过载。
不走寻常路。
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2013/1/10 22:11:09
#7楼
呵呵,房子大,特别是办公楼,那些线多,洗手间多,漏水什么的,那些网络,查死人

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005