#0楼
1、三菱较早的FX1S FX1N FX2N均是不支持MODBUS RTU通信协议的,如果我们遇到要用这三种PLC要和一个仅仅支持MODBUS RTU通信协议的仪表 变频器等进行通信的话,那就不得不硬件上添加232BD或则485BD,然后使用RS指令按照MODBUS RTU的规格有限的做MODBUS RTU通信,理论上无协议是可以把任何协议都写出来的,但是通信质量可想一般啊!后来三菱又推出了FX1N和FX2N的替代品:FX3G、FX3U,从此,FX3G、FX3U可以增加一个FX3U-485ADP-MB模块以及各自的特殊适配器后(FX3G/FX3U-CNV-ADP)即可方便的使用ADPRW指令进行MODBUS RTU/ASCII主站或者从站通信啦。
2、西门子最早S7-200 21*系列是不支持MODBUS RTU通信的,后来22*系列CPU最早也是不支持的,但是西门子S7-200的22*系列CPU的自由口却是所有PLC里堪称最完美的自定义协议,由此,使用自由口完美的依次写出了port 0口的MODBUS RTU从站模式、port 1口的MODBUS RTU从站模式 以及0口的MODBUS RTU主站模式。由此,西门子S7-200系列PLC也比较完美的支持MODBUS RTU通信啦,但是西门子S7-200的MODBUS RTU主站模式只有对MODBUS RTU的4开头的寄存器支持大于9999进行操作,而0和1开头的均不支持。
3、欧姆龙最早的CPM2A都不支持无协议的,也就是说不能做自定义协议通信,CPM2A稍有进步,可以做无协议通信,但是都不支持MODBUS RTU通信的,后来发展出了 CP1H CP1L CP1E,这三种均可以做简易的MODBUS RTU主站,这就方便了PLC和一些智能设备 变频器进行通信啦,但是CP1L CP1E是不支持MODBUS RTU从站模式,只有CP1H在添加了CJ1W-SCU41-V1特殊模块后,即可方便的支持MODBUS RTU从站模式了
4、松下最早的FP1还是FP0系列PLC,没用过,肯定是不支持MODBUS RTU的了,后来新出的FPX在添加一个AFPX-COM3,即可方便的支持MODBUS RTU 主站和从站模式

待我发现这些的时候,终于发现这4种主流的小型的PLC终于可以拥有一种公用的、通用的通信协议进行通信啦、交流啦!
这是MODBUS RTU的伟大,也是这些PLC这些年来的进步啊!
当然,当这些主流PLC支持MODBUS RTU主站和从站模式的时候,当我要使用单片机、ARM、DSP等东东和他们进行通信的时候,我的单片机、ARM、DSP的程序自然而然要做成MODBUS RTU方式了,这样程序通用啊!

胡乱说了一通,勿怪!我能关注的也就是MODBUS RTU和无线通信这块了!
[此贴子已经被作者于2013/1/6 17:11:36编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2013/1/6 17:15:49
#1楼
仅是个人一家之言,说的不对还请谅解!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2013/1/6 21:19:54
#2楼
受教!(系统说文字太短不给发,括号内文字无用)
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2013/1/7 8:31:26
#3楼
以下是引用sankyo_feng2013/1/6 21:19:54的发言:
受教!(系统说文字太短不给发,括号内文字无用)
你回答的很精辟啊!佩服你啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
29673
思南 管理员
文章数:14047
年度积分:62
历史总积分:29673
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2013/1/7 8:40:07
#4楼
可以说,这些年PLC通信方面越来越受到关注,这是一种进步!
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2013/1/7 8:47:56
#5楼
以下是引用思南2013/1/7 8:40:07的发言:
可以说,这些年PLC通信方面越来越受到关注,这是一种进步!
不过现在好多智能仪器、变频器都有PROFIBUS-DP通信接口,而这些小型PLC一般也都只能仅仅做PROFIBUS-DP从站,做不了主站,如果需要高速、稳定、大量通信的时候采用PROFIBUS-DP,使用MODBUS RTU显然是不行了,还有待提升啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
707
tinawang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2010/10/4
发站内信
发表于:2013/1/7 9:56:28
#6楼
以下是引用思南2013/1/7 8:40:07的发言:
可以说,这些年PLC通信方面越来越受到关注,这是一种进步!
是的,最早PLC也就是简单的逻辑控制,现在功能越来越强大了啊!
1778
清影
文章数:400
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2004/6/7
发站内信
2014逛工博
发表于:2013/1/7 10:03:47
#7楼
专业!更简易地实现联网和信息化是趋势!不过我感觉未来大家都会朝工业以太网发展。
清风无影
3467
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3467
注册时间:2010/3/7
发站内信
三菱电机活动(二)
发表于:2013/1/7 10:26:00
#8楼
希望大家同样支持。。。#通讯性能篇# PLC的编程口和编程线杂谈。
http://bbs.gongkong.com/Details/201301/2013010709252800001-1.shtml
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
707
tinawang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2010/10/4
发站内信
发表于:2013/1/7 12:29:00
#9楼
以下是引用chenshiji6182013/1/7 10:26:00的发言:
希望大家同样支持。。。#通讯性能篇# PLC的编程口和编程线杂谈。
http://bbs.gongkong.com/Details/201301/2013010709252800001-1.shtml
我要看看你的帖子啊 呵呵

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006