发表于:2013/1/6 13:12:12
#0楼
我们这的变压器,有个显示温度的玻璃管,里面好像是油,现在那个油在零下30度,请问这正常吗?
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2013/1/6 15:39:38
#1楼
是油标吧?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2013/1/6 15:49:43
#2楼
现在变压器旁的环境温度是多少?
这个是油标,温度线表示在这个环境温度下油面应在的位置。
附件
21584
hwl123
文章数:5848
年度积分:488
历史总积分:21584
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2013/1/6 21:38:26
#3楼
看一下是摄氏还是华氏,你说的应该是华氏。
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/1/7 18:26:13
#4楼
油标? 那正常应该在多少啊,我怎么发现他在-30°下面
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/7 18:57:30
#5楼
看不见,图太小了。-30°?不太可能吧?这变压器在露天吗?
我是你的朋友
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2013/1/8 8:23:32
#6楼
如果当时环境温度在10度,那油面线就应当在10度的刻线处。
你的油面线目前在-30度,如果环境温度比-30度高,表示变压器少油了,应当加油。加至目前环境温度线处。
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2013/1/8 10:55:17
#7楼
-30°?不太可能吧?
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/1/8 15:34:13
#8楼
是零上30度,你看错了
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/1/8 18:52:59
#9楼
你咋知道我看错了。我这是东北。