您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:16个,阅读:1225 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

称重传感器

1216
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2013/1/5 16:27:48
#0楼
我做了一台秤。用的是传感星空的称重传感器,安装在一个可以运动的小车上,吊式安装,通过拖动将变送输出引导20米外的西门子plc模拟量输入口,使用中发现同样的重量不变情况下,移动小车,plc模拟量却变化很大,经测量plc模拟口侧电压却有变化,测量传感变送输出侧电压基本没有变化,不知什么原因引起的?有没有稳定的,质量好的称重传感器给介绍一家?急急急
8672
tecsun
文章数:450
年度积分:53
历史总积分:8672
注册时间:2007/7/18
发站内信
发表于:2013/1/5 20:22:45
#1楼
梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO),作为全球领先的精密仪器及衡器制造商,在百年悠久发展历程中一直保持着技术和市场的领先性。
662
269604405
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2012/7/19
发站内信
发表于:2013/1/5 22:51:41
#2楼
楼主,可以考虑下,是否周边环境干扰导致这种现象?20米线是用的普通线还是屏蔽线?如是屏蔽线,接地是否良好?希望对你有帮助。
共同学习,共同进步!
5394
李也
文章数:1046
年度积分:87
历史总积分:5394
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2013/1/6 0:10:44
#3楼
是不移动时振动产生的
756
twj1022
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2012/11/19
发站内信
发表于:2013/1/6 10:20:27
#4楼
传感器的用处还真多
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/4/11
发站内信
发表于:2013/1/7 11:35:53
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6553
GUOBIWEI
文章数:2041
年度积分:50
历史总积分:6553
注册时间:2009/2/17
发站内信
2014相约国庆
晒工控工具书
发表于:2013/1/8 9:32:06
#6楼
用什么牌子PLC的称重模块呢?
1216
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2013/1/8 12:37:45
#7楼
我用的是屏蔽线,良好接地,称重模块也是传感星空的,
746
lijianhua039
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:746
注册时间:2013/1/9
发站内信
发表于:2013/1/9 22:17:44
#8楼
传感器输出信号值是非常小的,0-20MV就是他的0点到满量程的范围。一点小变动对于重量变化就很大了。同样传感器的受力是否均匀非常重要。
6553
GUOBIWEI
文章数:2041
年度积分:50
历史总积分:6553
注册时间:2009/2/17
发站内信
2014相约国庆
晒工控工具书
发表于:2013/1/10 14:31:02
#9楼
有加装放大器不