生产现场有N台红外加热灯,每个灯有三个2Kw加热管,允许星三角两种接法,这两种接法相电流、线电流各是多少?功率多大?

选用3*2.5+1*1.5平方铜导线角形接法能否负载起两套加热灯。如果电缆要求穿钢管保护2.5平方电缆容量够吗?

请各位将自己的计算方法附上,欢迎交流。
[此贴子已经被作者于2013/1/5 10:17:56编辑过]
com
8722
tecsun
文章数:450
年度积分:50
历史总积分:8722
注册时间:2007/7/18
发站内信
发表于:2013/1/5 11:17:08
#1楼
当三相负载平衡时:功率P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
               电流I=P/(1.732*U*cosΦ)

接成星形的电流:相电流=线电流

接成三角形的电流:线电流=√3相电流