您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:12个,阅读:2845 [上一页] [1] [2] [下一页]
4336
rockmusic
文章数:964
年度积分:101
历史总积分:4336
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2013/1/1 8:49:12
#0楼
现在手里有西门子300的PLC。打算把程序传到电脑上,我的方法是新建一个项目,点在线,然后点上传PG到电脑,然后出来一个对话框,选择显示,就提示连不上了,怎么回事呢,我换了一根编程线,还是不行,之前是好好的啊,今天怎么就连不上了,真是神了。大家看看是哪里出问题的了呢?

软件我重新安装了,选型  设置PC/PG接口  设置的是PC Adapter 。大家看看哪里不对呢,我再试试。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/1/1 17:35:11
#1楼
没玩过西门子的,不好说!
3810
zhao9835
文章数:33
年度积分:203
历史总积分:3810
注册时间:2011/7/11
发站内信
发表于:2013/1/2 10:31:06
#2楼
设置PC/PG接口  设置的是PC Adapter(MPI)
86184
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:703
历史总积分:86184
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/2 13:40:13
#3楼
电缆是SIEMENS原装的?
641
2657193595
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:2012/12/12
发站内信
发表于:2013/1/4 14:50:56
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
22382
cgmguangming
文章数:4399
年度积分:639
历史总积分:22382
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2013/1/4 15:49:57
#5楼
昨天用单位公用的紫色电缆通过cp5612连接PLC,又遇到无法连上,以前也遇到过,但只是从设置等找问题,这次终于找到原因了,原来是profibus擦头的终端电阻打在ON了,关闭后路连接正常。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/1/4 22:00:23
#6楼
设为PC Adapter 自动 看看
7350
caojie0723
文章数:777
年度积分:53
历史总积分:7350
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2013/1/4 22:03:23
#7楼
pg/pc设置好了吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2013/1/7 11:28:57
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20815
jinqiaoma
文章数:5451
年度积分:250
历史总积分:20815
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/1/7 12:26:35
#9楼
广告如影随形

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005