#0楼
有一台锅炉 卧式  有平衡容器  使用差压变送器测量液位   按照公式算得话1KP=100MM液位  我这里的测量的是0-600MM  对应的是0-6KPa。 但是实际测量锅炉在只有300MM水的时候变送器就显示600MM液位了(6KPa)。  求教各位大神如何解决这个问题
[此贴子已经被作者于2012/12/23 12:17:45编辑过]
5028
zytlc
文章数:849
年度积分:53
历史总积分:5028
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2012/12/23 8:12:46
#1楼
1KP=1000MM液位?什么液体?比重才0.1,如果是水应该是1KP=100MM液位,0-600MM  对应的是0-6KP,300MM时压力是3KP。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2012/12/23 11:52:13
#2楼
双室平衡器的原理就是副引压管的压力始终大于正引压管的压力,这是因为双室平衡器内部负压管始终充满冷凝水其高度就是测量锅炉高度,所以变送器的量程始终是负的,零点就是满液位时的静压负值,满液位压差为零,如果变送器显示的液位高度与实际液位差距过大,那就是平衡容器冷凝水的问题,不是脏污就是没有充满。
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2012/12/23 12:16:51
#3楼
嗯  是水  0-6KPa   现在在不知道怎样迁移了
697
tkzgp
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:697
注册时间:2012/1/14
发站内信
发表于:2012/12/23 15:14:12
#4楼
零点应该是一6kPa,量程是0KPa。不知有没有对导压管伴热,如果有的话就要注意了,不要使导压管中的水有汽泡产生不然就测不准的。
此帖发自手机工控论坛
736
diwuzx
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:736
注册时间:2012/9/22
发站内信
发表于:2012/12/24 10:43:52
#5楼
这样的传感器可以直接找仪表厂进行定做
354
jhjtyb
文章数:-6
年度积分:50
历史总积分:354
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2012/12/27 10:25:28
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
619
TBL100
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:619
注册时间:2012/4/14
发站内信
发表于:2012/12/28 12:45:44
#7楼
那个压变是4-20MA的吗,如果是的话你测一下电流,看一下电流是否与压力对应。要不从新标定一下,或者看下量程是否错了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/11/7
发站内信
发表于:2012/12/28 14:18:54
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
875
673401907
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2011/5/19
发站内信
发表于:2012/12/29 16:00:58
#9楼
 你好是检查一下管道吧有可能堵塞或者调一下零点跟量程