变频器刚上电瞬间,没有给启动信号,检测到P和UVW之间,N和UVW之间有电压存在,P和UVW之间的电压各是130V,N和UVW之间的电压各是70V,后来慢慢的小下去。过了2个小时左右检测测的P和UVW之间各是5V,N和UVW之间各是14V。
后来把主板拆去,重新上电,变频器仍然是P和UVW之间的电压各是130V,N和UVW之间的电压各是70V,后来慢慢的小下去。过了2个小时左右检测测的P和UVW之间各是5V,N和UVW之间各是14V。
不过不去管这些因素,直接上电机却可以正常工作的
21960
cgmguangming
文章数:4364
年度积分:217
历史总积分:21960
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2012/12/22 5:56:52
#1楼
楼主想说明什么问题?
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
1084
727815575
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2010/12/6
发站内信
发表于:2012/12/22 11:56:00
#2楼
没接地  表情
1917
hhmmxx
文章数:117
年度积分:68
历史总积分:1917
注册时间:2010/3/4
发站内信
发表于:2012/12/22 15:42:06
#3楼
正常现象,而且测量的是直流电压。