冲床送料机由FX2N-20GM单独控制送料机的两个伺服电机,一个伺服控制送料长度(X轴),另一个伺服控制送料的偏移(Y轴),由冲床的凸轮开光上的一组常开触点通断来控制是否送料,现在延长凸轮该常开点的信号线接至另一个控制箱的中间继电器的常闭触点(就是凸轮常开触点串联一个常闭点,常闭点闭合时送料信号有效),送料信号只是个开关量不能控制偏移,偏移在触摸屏上设置,送料机的送料偏移设置为0,在动作时Y轴伺服仍然会产生微小的偏移,每次不断的累加,偏移量逐渐增多致冲床把模具打坏,把凸轮常闭点上串联的常闭点拆掉,动作一切正常,想不明白为什么延长信号线并串联接个常闭点会有这种影响,请高手指点下