您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:721 [上一页] [1] [下一页]
1566
xiaoqiang.tong
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1566
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2012/12/17 19:55:45
#0楼
因为厂房原来的电表坏了 更换新表后与上半年的电费相差几万的电费 领导要求检查下所以在这里请教下各位大大,希望能得到解答..

厂房进线为3相四线

已知厂房每相电流为285A , 电压为420V 功率因数为0.88  工作时间约8小时

求师傅们告知是否能计算到厂房的用电量是多少  

计算公式又是什么...

万分感谢....表情
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2012/12/18 0:22:51
#1楼
420V是线电压吧,W=1.732UItcosφ 大约是1.732*0.42*285*0.88*8=1460kWh,力率低于0.9应该还有罚款
1566
xiaoqiang.tong
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1566
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2012/12/19 0:24:41
#2楼
恩 多谢了..看来也相差不多...
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/12/19 11:06:59
#3楼
电能表可以拿到有关部门去效验一下。
电费高了,还和功率因数低交的罚款有关。