怎样做可以让50平方的电缆带动96KW的设备?
设备是多台电机,全部开启了之后功率是96KW .
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2012/12/17 16:33:06
#1楼
电机的电压多少?不一块开是可以的。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
993
l00000000liu
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2011/3/24
发站内信
发表于:2012/12/17 16:34:47
#2楼
是感性负载还是阻性负载,还有供电距离,设备运行的同期率,最大设备的起动电流,这都是必须考虑的
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2012/12/17 17:03:04
#3楼
50的线小了,如果有大点的电机就在电机边上装补偿电容,就从电机接线盒引出。如果再超就只能换线了。
24073
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:241
历史总积分:24073
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/17 17:35:56
#4楼
裸线架空,可以用。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/12/17 17:38:38
#5楼
呵呵,并一根就好了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/12/17 18:06:52
#6楼
再加一条50平方的
689
yongj1007
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:689
注册时间:2012/12/9
发站内信
发表于:2012/12/17 18:50:57
#7楼
导线会发热的,太悬了,还是再并上一根吧
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/12/17 18:57:15
#8楼
并联呀,两个50平方的并联做进线的母线。
我是你的朋友
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2012/12/17 19:25:27
#9楼
关键要看距离啊