我用个CD铁心(两个铁心柱的)能不能做个两相的变压器?就是每个柱上绕一个220伏的线圈,然后把两个线圈的初始端连起来,接零线,另两个头接三相中的任意两相。这样能输出两相电吧?
2010
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2010
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2012/12/16 20:29:00
#1楼
   完全可以!
         此人已于2004年12月31日死亡。
682
857587544
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:682
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2012/12/16 20:43:18
#2楼
谢谢您。假如我在零线和变压器之间串联个可调电阻,调可变电阻,次级电压会有啥变化?
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/17 15:45:32
#3楼
以下是引用8575875442012/12/16 20:43:18的发言:
谢谢您。假如我在零线和变压器之间串联个可调电阻,调可变电阻,次级电压会有啥变化?
这个 还真不知道 没画图分析
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
682
857587544
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:682
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2012/12/17 22:56:01
#4楼
今天试了试,用CD铁心做两相的变压器不可以。通上两相电和零线,电流很大,大概有13安,把中间的零线断开,静态电流马上下降到0.2安左右,看来用两个铁心柱做两相的变压器不行。
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/17 23:17:12
#5楼
以下是引用8575875442012/12/17 22:56:01的发言:
今天试了试,用CD铁心做两相的变压器不可以。通上两相电和零线,电流很大,大概有13安,把中间的零线断开,静态电流马上下降到0.2安左右,看来用两个铁心柱做两相的变压器不行。
是不是同名端接错了?你觉得一个三相三铁芯的变压器 中性点接零 如果断了一相 变压器空载电流会增大吗?
[此贴子已经被作者于2012/12/17 23:18:17编辑过]
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
682
857587544
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:682
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2012/12/17 23:23:37
#6楼
以下是引用wangbingmei2012/12/17 23:17:12的发言:
把其中的一个绕组的首尾换一下,空载电流更大了,变成了17安了。
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2012/12/18 9:38:41
#7楼
以下是引用8575875442012/12/17 23:23:37的发言:
2相的不行,如果你接的事a相和b相,他俩的和是-C相,不是0,电流会很大。三相三铁芯的变压器,输入星接 中性点接零 如果断了一相 变压器空载电流会增大。
682
857587544
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:682
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2012/12/18 12:52:41
#8楼
那要是做两相的变压器,找三个铁心柱的铁心,只用其中的两个铁心柱绕两个220伏的线圈,这样可以吗?
8809
dbq
文章数:1380
年度积分:50
历史总积分:8809
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/12/18 14:10:16
#9楼
这实际就是一个380V/(需要的电压)的单相变压器,次级的同名端也不要搞错!