1、我厂调速装置6R7078-6DS22-0(因损坏)要更换为6RA7085-6DV62-0,我将参数从DRIVEMON读出后下载到装置,在使用中发现柜门的励磁电流表与实际直误差较大,从书上看参数后将P758进行调整,故障排除。但随后发现停机励磁电流高到110A,正常时为40-50A,不知那位高手可指点一二?
1002
lvwenyuan
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2004/7/9
发站内信
发表于:2005/3/29 13:14:00
#1楼
你调反拉.门上的表是模拟的10V.你好好校准一下.看看实际励磁多大.