刚接触PLC,使用中硬件为313C,程序中用SFB43输出脉冲,参数如下:

INV=0.5

PER_TM=T#1S

STEP3_ON=FALSE

ST2BI_ON=TRUE

QPOS_P=Q124.0

其余参数默认,下载到PLC中运行出现如下问题:

1。在线监控可以看到Q124.0有脉冲输出,但在PLC输出端口上没有灯亮。将Q124.0改为Q0.0也不行

2。监控中看到的脉冲周期为10S,于设置的参数不符。且不论如何改动INV和PER_TM,输出均为占空比0.5,周期10S



请各位前辈帮忙看看问题出在什么地方,用如何解决。

谢谢!