中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 新手求助:改变不了SFB43输出的脉冲?
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:1094 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

新手求助:改变不了SFB43输出的脉冲?

分享到
931
xgdltlw
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2005/3/9
发站内信
发表于:2005/3/27 12:03:00
#0楼
刚接触PLC,使用中硬件为313C,程序中用SFB43输出脉冲,参数如下:

INV=0.5

PER_TM=T#1S

STEP3_ON=FALSE

ST2BI_ON=TRUE

QPOS_P=Q124.0

其余参数默认,下载到PLC中运行出现如下问题:

1。在线监控可以看到Q124.0有脉冲输出,但在PLC输出端口上没有灯亮。将Q124.0改为Q0.0也不行

2。监控中看到的脉冲周期为10S,于设置的参数不符。且不论如何改动INV和PER_TM,输出均为占空比0.5,周期10S



请各位前辈帮忙看看问题出在什么地方,用如何解决。

谢谢!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002