LOGO! 在机房空调系统中的试用报告
龚小明

   摘要:LOGO!智能逻辑控制器,方便灵活,本文通过具体的案例介绍LOGO!控制器在机房恒温恒湿机组上的应用。
   关键词:LOGO!;恒温恒湿;机房空调
一、应用简介
   1. 应用简述:机房空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,是针对现代电子计算机、通信交换机、数据设备、服务器等机房设计的专用空调,能为机房设备提供恒温恒湿的运行环境,产品的主要特点是大风量,小焓差,恒温恒湿精密控制。它的工作精度和可靠性都要比传统舒适性空调(主要指家用空调、中央空调等)高。计算机设备及通信交换机、数据设备、服务器等,由大量密集电子元件组成,要提高这些设备使用的稳定性及可靠性,需将环境的温度和湿度严格控制在特定范围。精密机房空调可将机房温度控制于±1℃、湿度控制于±5%之内,从而大大提高了设备的寿命。
   2. 公司介绍:艾尔维尔(上海)机房设备有限公司是美国菲尼克斯高科技集团为了更适应亚太市场的需求,在沪投资建设的全资子公司,结合亚太地区的实际情况,专业开发、生产机房空调、基站空调等各类专业精密环境控制设备。为金融、电信、邮政、医卫等各行业用户提供高技术含量,高性价比、符合用户需求的环境控制设备和服务。

二、应用说明
   1. 应用功能描述
   制冷:室内温度高于设定值和设定制冷偏差值时,压缩机启动,低于或者等于设定值时,压缩机关闭;
   加热:室内温度低于设定值和设定加热偏差值时,电加热启动,高于或者等于设定值时,加热器关闭;
   加湿:室内湿度低于设定值和设定加湿偏差值时,加湿器启动,高于或者等于设定值时,加湿器关闭;
   除湿:室内湿度高于设定值和设定除湿偏差值时,压缩机启动,低于或者等于设定值时,压缩机关闭。
   
附件
 
   2. 工艺流程说明:
   
附件
     图2控制系统流程图

   3. 系统需要分析:
   3.1 采用单片机控制,部分逻辑功能可以实现,但在应对非标的需求上欠缺,不能灵活更改控制方案。
   3.2采用通用可编程控制器,所有的控制功能均可实现,但PLC的众多功能无法在设备上体现,达不到性价比最高的要求。
   采用LOGO!控制器,在编程上简单,可以灵活配置,功能全而不繁多,可以应用在设备上。

三、应用的设计与实现
   1. 电气控制原理图说明
   硬件配置:
   控制器:Siemens LOGO!12/24RC,DM16 24R,AM2 AQ
     开关电源:220VAC/24VDC
     变压器:380VAC/24VAC
     部件:压缩机、加湿器、加热器等
   电气原理图分解:
   
附件
     
附件
     图3电气原理图分解

   2. I/O分配表(包含LOGO!所有输入输出的地址以及功能说明,如下图)
   
附件

     3. LOGO! 控制程序说明
   程序部分按照控制功能流程图分为风机控制、温度控制、湿度控制(本程序采用的是开关加湿控制板,所以采用开关量控制加湿器)。
 
附件

     4. 应用设备图片展示
 
附件
                                                                         
四、应用体会
   1. 在西门子LOGO! 控制器时,在编写程序方面比较方便,有许多功能块可以直接调用,可以在线进行程序检测调试。
   2. 应用在设备上,需要外接显示器,此次体验未能通过显示屏体验效果,比较遗憾。
   3. 目前机房空调上位机监控系统多采用Modbus通讯协议,如LOGO!通讯可以通过第三方设备转换成RS485接口,那就更完美了。
   4. LOGO!在整个运行过程中,非常稳定,其结构尺寸也非常合理,美观,是一款性价比很高的产品。

参考文献
   [1] LOGO!手册














[此贴子已经被作者于2012/12/11 9:12:42编辑过]
550
hjjscb
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:550
注册时间:2010/11/24
发站内信
发表于:2012/12/10 17:40:11
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/12/11 10:06:46
#2楼
LOGO编程采用逻辑图。接线也简单。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003