您现在所在的是:

电工技术

回帖:39个,阅读:2727 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

热继的问题

2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2012/12/9 15:53:44
#20楼
自家的变压器,没事的。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
778
wangsan76
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:778
注册时间:2012/11/25
发站内信
发表于:2012/12/9 20:16:13
#21楼
可以把热过载的9596接36V而9798接220V 的吗?

9596是常闭,9798是常开都是干接点,他们之间没有联系。这个接是可以的。

主接触器线圈是36V的,运行指示灯就没法接线圈了,只能接一根相线。

这个没有看懂,你的运行指示灯如是36V可以并在线圈上,但是不建议这样,如因为接触器线圈在失电的瞬间有一个过电压,时间久了你的指示灯比较容易烧毁。建议在接触器的辅助触点上取一个220V信号控制。

电压指示灯是不是直接任意接2根相线就成?电流表任意接电流互感器的2个极就成?

这个电压指示灯你要仔细看它的额定电压是多少,是380V直接接任意2根相线,电流表任意接电流互感器两端,只要不反向,电流互感器一端要可靠接地。

主接触器线圈如果是220V的,那可以95和97接一起吗  95到96到接触器线圈到运行指示灯    97到98到过载指示灯

这个可以的。

18.5的电机,直接启动的,热过载调成53A成吗?
热继电器是有反时限特性的,就是直接启动一般也是调整为额定电流或1.1倍左右,你买的大了,再者53A-85A热继你调整为53A,很容易在震动的情况下误动作。电机额定电流最好是在热继调整范围的中间位置。

就知道这些,希望可以帮到你!!
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/12/9 21:40:52
#22楼
还是找一个专业的电工来按吧
艰难的人
650
anan1776617190
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/10/20
发站内信
发表于:2012/12/9 22:28:09
#23楼
找个电工接吧,安全第一。你也可以学习一下
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/12/10 10:15:42
#24楼
热继电器大了。
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2012/12/11 16:51:32
#25楼
谢谢你这么长文字的回复
今天我已经安装好了,只是没有接热过继。
电流确实很大,开机空载电流指针显示不到20A      工作的时候是40--100A    多数是在50-80A之间
所以我现在还是先不接的好,再观察观察看看。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
22806
liuxd6909
文章数:12050
年度积分:374
历史总积分:22806
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/11 21:19:46
#26楼
21楼辛苦了!很赞成这个说法。
思想决定高度
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2012/12/11 21:22:42
#27楼
不懂就不要安装,1楼说的对。
7479
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7479
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2012/12/11 22:40:25
#28楼
以下是引用qinhya2012/12/7 10:56:09的发言:
热继电器的整定,最好用钳表测一下在调整,这样的保护效果最好!
为何要这样?请赐教!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7479
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7479
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2012/12/11 22:47:45
#29楼
以下是引用wangsan762012/12/9 20:16:13的发言:
这个什么是接触器线圈在失电的瞬间有一个过电压,时间久了你的指示灯比较容易烧毁。建议在接触器的辅助触点上取一个220V信号控制。

为什么啊?不懂,请解释下,谢谢赐教!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006