1按导线截面使用对应的合适的冷压端子,要求对应规格完全相同。
2剥去导线绝缘层的长度符合规定,要求长度正确。
3导线的所有金属丝完全包在冷压端子内,要求无散落铜丝。
4压接部位符合规定,要求压接部位正确。
5压接后的强度检验依据TB/T1507-93标准中关于抗拉强度试验的强度,参照附表3执行,用经过校准的TLS-S2000A弹簧拉压试验机来检定压接的质量。
6压接工具的检验压接工具必须以满足附表3的固着强度为要求,每三个月检定一次,符合要求的工具应具有显示其在有效期内的标签。
7布线捆扎布线捆扎时每隔400~500mm至少捆扎一次。