)处理CT 回路缺陷的注意事项。处理CT 回路缺陷时,必须要做好安全措施,保证人身和设备安全。为了保证人身安全,作业人员可站在绝缘垫上工作,并且保证CT 回路不失去接地点;如果打开CT 连片使CT 源侧失去接地点时,应增设临时接地点,并在作业完成后及时拆除。为了保证设备安全运行,在短接或断开CT 回路前,必须退出与其有关的保护,在CT 回路未恢复正常时,禁止投入这些保护。