您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:17个,阅读:1658 [上一页] [1] [2] [下一页]
650
dagaoli911
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/11/30
发站内信
发表于:2012/11/30 1:57:42
#0楼



简单说明一下吧,如图所示控制流程,当输入信号1传入PLC时,2号端口输出交流电压信号动作常开继电器,随后继电器吸合,控制电锅炉所有加热管依次关断。

单位的电锅炉控制系统简要流程就是这张图,我已经知道当输入信号1是超压信号时,输出端2有指示,可以断开加热管。

但是当输入信号1变为低水位信号时,输出端2也有指示,但是无法断开锅炉加热管。

我已经检查了除PLC之外所有部位均正常

这个控制系统当初03年设计时并没有低水位联动功能,只有超压联动

但是!!!现在要求低水位也要有联动关断加热管

如果更换PLC,那么耗资巨大。

年底质量标准要来检查了。。头儿要求必须要在低水位信号时也有联动关断加热管的功能。

情况很急!!!!!!!

我估计是低水位信号作用时,PLC的2号输出口电位小,不足以驱动继电器,继电器当然无法控制电热管交流接触器,所以电热管不关断

如果不改PLC内部程序的话

能不能有什么带开关的装置连接在2和继电器之间,它能够在低水位信号输入时,增大2号的输出电位,让继电器动作,使加热管断开??

真的求助了!!!

PS:PLC输出信号是交流电压信号。
附件
[此贴子已经被作者于2012/11/30 1:58:44编辑过]
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/11/30 8:18:32
#1楼
表情
低水位驱动一个中间继电器给你的OMRON信号不就行了,搞的这么麻烦
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/11/30 9:23:54
#2楼
改程序也不是很困难的事情
一说程序 很多人就头大了
14000
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14000
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2012/11/30 10:15:02
#3楼
1.低水位是个开关信号?如果是将其串接在控制加热管控制继电器的线圈内,这样无论是超压、低水位任意动作都无法加热。
2.如果非要低水位信号进入PLC,用低水位传感控制一个中间继电器,把PLC输入端的公共点进到继电器上,继电器输出和输入信号1接在一起就可以了,不用改动程序.
com
650
dagaoli911
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/11/30
发站内信
发表于:2012/11/30 21:38:05
#4楼
非常感激您的答复,还有一些疑问
低水位源信号就是从锅炉水位传感器传来的,它进入一个连接PLC和传感器的中间继电器后,输出信号进入PLC输入端1

然后,按照当前的标准,PLC输入端2应该输出一个控制加热管关断的信号,这个信号进入控制加热管交流接触器的的中间继电器,然后最终输出到加热管交流接触器,使之加热管关断

但是现在低水位信号传来时,PLC输入端1有输入指示,PLC输出端2也有输出指示,端口也有电位,但控制加热管的继电器不动作

当超压信号传入PLC时,端2的输出信号能让下一级动作,以至关断加热管

这个是当时设计的缺陷

我推测是低水位信号作用时,PLC输出信号可能电位小或者别的原因,以至传出去后不能动作加热管的继电器,继电器因此无法传给交流接触器,加热管所以不关断。

怎样经济又实惠的解决这个问题呢??????
650
dagaoli911
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/11/30
发站内信
发表于:2012/11/30 21:44:14
#5楼
低水位信号是锅炉水位传感器来的

它先给一个好像是常闭的中间继电器后,输出给PLC的1端口的,然后PLC输出端2再给
控制加热管交流接触器的中间继电器的。

水位低时,PLC输入端有响应,也有输出,但就是不动作

但超压时,就有动作,加热管能关断

这东西蒙了我们单位不少银两,而且又麻烦。

但是现在就是这么设计的

怎样经济实惠的解决这个问题呢???????
[此贴子已经被作者于2012/11/30 21:45:01编辑过]
885
wuyijun1983
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2009/2/7
发站内信
发表于:2012/12/1 11:09:46
#6楼
测下有输出时继电器线圈两端电压,看是否够
650
nimeixiang
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/6/5
发站内信
发表于:2012/12/1 12:59:02
#7楼
你们单位是在深圳我可以帮你解决,很简单的。
1088
771473757
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2011/5/7
发站内信
发表于:2012/12/1 16:47:21
#8楼
小问题   好改
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/6/20
发站内信
发表于:2012/12/1 17:07:15
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006