发表于:2012/11/29 16:59:10
#0楼
安川变频器控制电机带动电梯上去,但让电梯下来的时候,安川变频器报警,比如电梯上去为正转,电梯下来为反转,
别的安川变频器装进去,电梯正常上下,说明机械负载应该没问题,
变频器电压检测电路,电流检测电路,试着把这些电路的芯片换新的上去,还是没用,电梯上去不报警,下来仍报警过载,过流
还是说变频器接线电动机的相序出现问题,因为该变频器装PG卡的,接收电动机编码器的反馈信号,这些不大清楚,伺服电机和伺服驱动器必须UVW对应起来接线,否则造成飞车或不转,师傅们求解
