您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1341 [上一页] [1] [2] [下一页]
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2012/11/22 17:23:48
#0楼
控制柜上安装的AV24V LED信号灯,在没有信号的情况下发光。
请问高手如何解决这个问题?
方案1;串联稳压管,大概需要什么参数?
方案2;并联电阻,大概需要什么参数?
谢谢
[此贴子已经被作者于2012/11/22 17:47:00编辑过]
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2012/11/22 19:50:15
#1楼
与楼主同求答案
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
19878
pqsh 版主
文章数:7501
年度积分:494
历史总积分:19878
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/11/22 20:25:54
#2楼
我们是并联电阻,阻值只能自己试试。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
39371
知道一点
文章数:23161
年度积分:1063
历史总积分:39371
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2012/11/22 20:28:48
#3楼
改DC?24?v
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2012/11/23 16:35:22
#4楼
以下是引用pqsh2012/11/22 20:25:54的发言:
我们是并联电阻,阻值只能自己试试。
效果怎么样?你是什么电压LED指示灯?
19878
pqsh 版主
文章数:7501
年度积分:494
历史总积分:19878
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/11/23 18:59:22
#5楼
24V
效果还行吧。比没有好多了。但是暗的情况下,还是有一点亮。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/11/23 20:04:09
#6楼
线路长,难解决。
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2012/11/23 22:02:04
#7楼
以下是引用pqsh2012/11/23 18:59:22的发言:
24V
效果还行吧。比没有好多了。但是暗的情况下,还是有一点亮。
你并联多大电阻?
[此贴子已经被作者于2012/11/23 22:02:38编辑过]
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2012/11/23 22:04:33
#8楼
以下是引用chenqing3092012/11/23 20:04:09的发言:
线路长,难解决。
是啊,线路比较长,实在不行就用灯珠指示灯
22806
liuxd6909
文章数:12050
年度积分:374
历史总积分:22806
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/11/24 19:03:47
#9楼
以前发现过类似 现象,不过似乎将其正负极调换一下应该能解决.
思想决定高度