您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1192 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

星三角启动

727
liibaojun
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:727
注册时间:2012/10/13
发站内信
发表于:2012/11/21 22:34:16
#0楼
星三角启动  适合多少KW到多少KW的电机???请指教表情
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2012/11/22 18:11:45
#1楼
运行时绕组是三角形连接的笼形电机都可以
22032
bnnyygy
文章数:6283
年度积分:928
历史总积分:22032
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/22 18:33:53
#2楼
星三角启动

都是 降低启动电流用的。


一般大功率用吧。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/11/22 19:32:29
#3楼
以下是引用常熟老吴2012/11/22 18:11:45的发言:
运行时绕组是三角形连接的笼形电机都可以
1925
昊深
文章数:317
年度积分:53
历史总积分:1925
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2012/11/22 20:24:30
#4楼
运行是三角形7.5KW以上轻载或空载启动。
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/11/22 21:23:38
#5楼
电动机额定功率大于变压器额定功率百分之三十的必须用。
学习是一种信仰
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2012/11/23 15:22:04
#6楼
书上说的是大功率的电机空载或轻载启动用,大功率通常指10KW以上的电机
637
hack2012
文章数:283
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2012/11/9
发站内信
发表于:2012/11/23 16:24:05
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2012/11/24 12:52:02
#8楼
工厂里面:
10KW以下可以直接启动 10--30kw 建议星三角启动 30---150kw 的用自耦降压启动,但是自耦启动正逐步淘汰,改用软启动器和变频器启动,安全,有过压、欠压、缺相保护,但价格昂贵。
某些启动转矩要求比较高的情况(设备)下用延边三角形降压启动 因为,星?三角星降压启动时每相绕组均接成星形,每相绕组电压均为额定电压的1/3,启动转矩因此也为额定转矩的1/3。而延边三角形接法刚好弥补其这一缺点....
700
li13767063035
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2012/10/6
发站内信
发表于:2012/11/27 9:03:01
#9楼
我厂11KW直接起动,15KW可上星三角,15KW以下不用。