电表反转问题

1265
935450422
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2012/11/14
发站内信
发表于:2012/11/21 13:41:27
#0楼
 各位行业好友   前几天在工作中遇见一件怪事     一件单位到我们公司施工需搭接临时电源    当时挂了一块转盘式电度表    这块电表在有用电负荷的时候一切正常   但晚上停工的时候我们的工作人员巡检的时候发现这块电表有反转的现象  但转的也不是很快  这是怎么回事   求各位解释一下
637
hack2012
文章数:283
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2012/11/9
发站内信
发表于:2012/11/21 15:30:07
#1楼
临时电源成了发电机了,这样要对外输出功率,机械式的电能表没有止逆装置,所以会反转
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/11/21
发站内信
发表于:2012/11/21 19:20:12
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/11/21 20:56:23
#3楼
以下是引用xu198108262012/11/21 19:20:12的发言:
这个很正常,三相电表接线错误
机械的可能会出现反转,现在的应该不会的
931
zyd20118888
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2011/4/29
发站内信
发表于:2012/11/21 22:57:51
#4楼
应该是接线有问题
694
qing.yang
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2012/11/5
发站内信
发表于:2012/11/22 12:57:52
#5楼
这个可能是接线出错
[此贴子已经被作者于2012/11/22 13:37:21编辑过]
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
1265
935450422
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2012/11/14
发站内信
发表于:2012/11/27 14:21:52
#6楼
以前也遇到过接线错误导致的反转的    但这个接线没有问题所以我才纳闷呢。。。。。。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2012/11/27 14:57:18
#7楼
是不是带有互感器的?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
831
cx09_lcd
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:831
注册时间:2010/1/9
发站内信
发表于:2012/11/27 21:03:18
#8楼
过来学习一下!
深圳昌显科技有限公司的,专业从事液晶显示器(LCD)、模块(LCM)、背光源的设计、生产、销售的。我们将为您提供最好的产品、最低的价位和最优质的服务。
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/11/27 21:41:51
#9楼
潜动,正转倒转都有。