1、变频恒压供水设备硬件选型 
在水管道上加装1个压力变送器测量水压;用一台变频器和PLC参与控制。  
变频器选用ABB变频器,PLC选用西门子系列PLC。
2、自动启动方式  
自动启动方式也分为两种启动方式:分别是先启动甲电机或者是先启动乙电机。
3、频方式启动  
南京康卓工程师为每台电机都配有工频直接启动方式,在调试和特殊情况下使用。
4、变频器内部实现PID调节
先把压力变送器输出的模拟量信号送到变频器,变频器内有PID功能,它能根据设定的值来调节电机频率达到恒压。
5、PLC调度两台变频器的切换  
自动启动后,PLC让变频器先启动一台水泵,变频器根据压力进行PID调节;当频率调到50赫兹,仍达不到设定的压力时,输出一信号给PLC,PLC把第一台泵切换到工频工作,让变频器带第二台水泵启动,变频器根据压力进行PID调节,维持恒压;当用水设备减少,PLC让变频器停止第二台泵。PLC再把第一台泵从工频转到变频器驱动,变频器继续根据压力进行PID调节维持恒压。

来源:http://www.kang-zhuo.com/a/xinwenzhongxin/xingyexinwen/2012/0731/567.html 变频恒压供水设备方案设计