发表于:2012/11/18 16:55:42
#0楼
公司有台设备发往澳大利亚,人机界面用的是平板电脑,装的是组态软件。通过USB转串口的方式与PLC通讯。最近使用时发现一个怪现象:设备上有3台变频电机。变频电机的风机是单独用接触器控制的,与变频电机同步启动,当变频电机停止运行后一分钟风机才停止。变频电机启动与停止都不会对平板电脑造成干扰。但是变频电机的风机停止的一瞬间平板电脑和PLC就会通讯中断。我修改程序,让风机通电运行,永远不关,持续了3天。不管怎么操作变频电机也不会掉线,但是只要风机接触器一断开,通讯马上掉线。风机的功率只有30W到60W,按理来说接触器启动与停止也不会产生多大的火花呀,这干扰是怎么产生的,又怎么样去改善它?请大家帮着想想办法。
小熊猫