公司有台设备发往澳大利亚,人机界面用的是平板电脑,装的是组态软件。通过USB转串口的方式与PLC通讯。最近使用时发现一个怪现象:设备上有3台变频电机。变频电机的风机是单独用接触器控制的,与变频电机同步启动,当变频电机停止运行后一分钟风机才停止。变频电机启动与停止都不会对平板电脑造成干扰。但是变频电机的风机停止的一瞬间平板电脑和PLC就会通讯中断。我修改程序,让风机通电运行,永远不关,持续了3天。不管怎么操作变频电机也不会掉线,但是只要风机接触器一断开,通讯马上掉线。风机的功率只有30W到60W,按理来说接触器启动与停止也不会产生多大的火花呀,这干扰是怎么产生的,又怎么样去改善它?请大家帮着想想办法。
小熊猫
39184
知道一点
文章数:23087
年度积分:876
历史总积分:39184
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2012/11/18 18:32:36
#1楼
既然确定是风机电路,那就用无触点的电路再试试。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2012/11/18 20:36:47
#2楼
正解,用固态继电器,或者加个输入滤波器试试,输入滤波器和磁环都要加。要tkd的磁环。
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/11/18 21:52:47
#3楼
吧接触器换一个试试
艰难的人
659
yhyx100
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2012/9/11
发站内信
发表于:2012/11/19 9:41:32
#4楼
那就再换一个试试。
除尘器|www.hbyhcc.com
650
guiqulaixi
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/10/12
发站内信
发表于:2012/11/19 12:09:16
#5楼
既然知道干扰源了,那就不难了,,分析每个从干扰源过来的信号(即从风机出来的连接线),一个一个信号慢慢搞干净,,
每天进步一点点,相信目标就在不远的明天。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/11/19 12:27:55
#6楼
以下是引用guiqulaixi2012/11/19 12:09:16的发言:
既然知道干扰源了,那就不难了,,分析每个从干扰源过来的信号(即从风机出来的连接线),一个一个信号慢慢搞干净,,
637
hack2012
文章数:283
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2012/11/9
发站内信
发表于:2012/11/19 13:24:43
#7楼
以下是引用dianzima2012/11/18 20:36:47的发言:
正解,用固态继电器,或者加个输入滤波器试试,输入滤波器和磁环都要加。要tkd的磁环。
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/11/19 21:27:21
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1255
郑家海288
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2008/10/30
发站内信
发表于:2012/11/20 12:32:17
#9楼
猜测,干扰是来自接触器线包而不是触点,搞一个阻容吸收