您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:1381 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1455
1348095537
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1455
注册时间:2011/6/12
发站内信
发表于:2012/11/18 5:47:19
#0楼
一般在断路器上都标C32  C63表是额定电流是32A   63A.但标D6表是多少呢?
步步高
1693
szsxzap
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2012/11/18 13:29:47
#1楼
c是工业d是家用
此帖发自手机工控论坛
2940
家明
文章数:161
年度积分:59
历史总积分:2940
注册时间:2008/1/2
发站内信
发表于:2012/11/18 13:47:05
#2楼
有时这样的问题还真不懂,学到老,谢二楼的回答!
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/11/18 15:02:31
#3楼
不是家用和工业用这样分的,电动机,感性负载,是根据负载的工作性质分的,
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/18 16:14:26
#4楼
应当如3楼所说,“根据负载的工作性质”区分;
可查一下产品样本或有关资料,看其所代表的意义。
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2012/11/18 19:25:28
#5楼
   每天都接触断路器,还真不知道它的含义
677
981073854
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:677
注册时间:2012/10/31
发站内信
发表于:2012/11/18 20:25:58
#6楼
C完全满足工业需求,我们有的客户有的时候他点名要D小型的单P、2P。
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2012/11/18 20:42:24
#7楼
这是指微型断路器,脱扣类型分B、C、D三种,B型3-5倍额定电流脱扣,C型5-10倍,D型10-14倍。家用一般选B型,工业用可选C型,控制电动机用一定要选D型,否则起动时就跳了。
666
binxw
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:666
注册时间:2012/10/29
发站内信
发表于:2012/11/18 20:50:31
#8楼
学习了
111111111111111
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/11/18 21:26:37
#9楼
以下是引用szsxzap2012/11/18 13:29:47的发言:
c是工业d是家用

这个,我这一般照明和控制用C型,电机启动用D型,你这正好搞反