您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:815 [上一页] [1] [2] [下一页]
795
244306717
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:795
注册时间:2012/11/15
发站内信
发表于:2012/11/17 14:09:10
#0楼
附件
附件
帮我看看这个程序出错在哪里,有转速高数计数器启动不了
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2012/11/18 21:50:53
#1楼
这里不能用sm0.0,用sm0.1吧!
2458
dc8421
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:2458
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2012/11/19 7:11:47
#2楼
只设的初始值,预设值没有设 SMD42
对高速计数器编程,您必须完成下列基本操作:
 定义计数器和模式
 设置控制字节
 设置初始值
 设置预设值
 指定并使能中断程序
 激活高速计数器
[此贴子已经被作者于2012/11/19 7:15:45编辑过]
637
hack2012
文章数:283
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2012/11/9
发站内信
发表于:2012/11/19 13:28:19
#3楼
楼上感觉是这么个回事
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2012/11/19 21:55:39
#4楼
楼主这个程序根本的原因不在SMD42没预置,预设值在不使用高速计数器中断时可以不设置,我曾经这样做过!这个程序不能正常计数的原因是用了SM0.0调用程序,这样在PLC的每个扫描周期,都会执行上面的那段程序,其直接的后果就是把SMD38清零了,SMD38是什么?HC0的初始值!每个扫描周期都把HC0初始为0了,还能看到计数值吗?
695
zqh120612
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:695
注册时间:2012/2/15
发站内信
发表于:2012/11/19 22:33:40
#5楼
惭愧的问一下,这是什么软件写的梯形图
660
seasideman1958
文章数:159
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2012/9/18
发站内信
发表于:2012/11/20 8:27:43
#6楼
小声的问一下,这是什么型号的PLC?
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2012/11/20 9:34:20
#7楼
应该是S7-200的程序。
650
guiqulaixi
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/10/12
发站内信
发表于:2012/11/20 14:00:30
#8楼
西门子的吧,,
每天进步一点点,相信目标就在不远的明天。
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/11/20 14:22:15
#9楼
向导配置出来
调用子程序
传送HC0到VD0之类的
运算就行了
简单

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005