您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1320 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

空调制热异常

3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/11/18 11:45:54
#10楼
长时间没用有点会卡住了, 我们以前遇到这样的就是停电,然后用锤子敲敲那个阀再通电看看多试几下就OK了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/11/18 16:15:33
#11楼
找专业修空调的看看
1128
huangshengdi05
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2010/11/7
发站内信
发表于:2012/11/18 20:00:17
#12楼
以下是引用wushulin2012/11/18 9:47:46的发言:
我没有修过冷暖机,所以不敢下结论。但原理上,制冷和制热正好是反的。相当于把内外机反过来用一样。
感觉上确实是回路不通引起的故障。
制冷时压缩机回气是热的,制热时回气一定是冷的。摸一下压缩机到四通阀之间的温度就知道了。
查一下四通阀有没有通电,也许是继电器坏了,打不开四通阀。
1309
woshiqianzhai
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1309
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2012/11/18 20:15:44
#13楼
根据你的描述,应该主要检查一下室内机管温传感器。四通阀应该没问题。祝你成功
694
qing.yang
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2012/11/5
发站内信
发表于:2012/11/19 14:48:21
#14楼
这是发热管有问题,检查一下表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2012/11/19 15:50:21
#15楼
偶办公室的空调就有这个特点,本来是冷热空调,可是只能制冷,或制热不能切换,让厂家来维修,由于没出保修期,其知道外边用手来切换四通阀门,而不更换,也行每年来两次,夏天来切换到制冷,冬天再来切换到制热,已经4年多了,来上瘾了,哈哈哈哈
1112
569315870
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2012/11/19 16:51:59
#16楼
也许是继电器坏了 没碰到过

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006