中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 关于FR-D700模拟量电压输出AM的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:1267 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于FR-D700模拟量电压输出AM的问题

分享到
769
lurphy
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2010/7/29
发站内信
发表于:2012/11/15 22:44:08
#0楼
请问下,我一台变频器AM 跟5输出0-10V模拟量电压,连接另一台的2、5端子,第二台Pr73=0,Pr79=0,Pr125=55,Pr2=57 但是第二台不跟随第一台变化,哪位大侠能够告诉我一下是什么原因?表情
2896
无锡炎煌电子
文章数:660
年度积分:50
历史总积分:2896
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/11/15 23:02:24
#1楼
第一台变频器AM 跟5输出0-10V模拟量电压,正常吗?
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
769
lurphy
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2010/7/29
发站内信
发表于:2012/11/15 23:25:30
#2楼
测量是10V
769
lurphy
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2010/7/29
发站内信
发表于:2012/11/15 23:26:51
#3楼
以下是引用无锡炎煌电子2012/11/15 23:02:24的发言:
第一台变频器AM 跟5输出0-10V模拟量电压,正常吗?
测量是10V
40821
YXBK 版主
文章数:18709
年度积分:1235
历史总积分:40821
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/11/16 8:05:52
#4楼
Pr2=57
Pr2是下限频率,为什么要设为57
大家一起学习
84629
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:688
历史总积分:84629
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/16 9:49:04
#5楼
PR2设成0;